返回列表 回復 發帖

鋼腳手架防電、避雷安全措施

一、鋼腳手架(鋼井架、鋼龍門架、鋼獨杆提升架等)不得搭接在距35千伏以上的高壓線路4.5米以內地區和距離1~10千伏高壓線路3米以內地區。鋼腳手架在架設和使用期間,要嚴防與帶電體接觸。在鋼腳手架上施工的電焊機、混凝土振動器等應放在乾燥木板上,經過鋼腳手架的電線要嚴格檢查並採取安全措施。電焊機、振動器外殼要採取接地或接零保護措施。夜間施工操作的照明用電線通過鋼腳手架時,應使用不超過12伏的低電壓電源。  
二、鋼腳手架需要穿過或靠近380伏以內的電力線路,距離2米以內的,在架設和使用期間應斷電或拆除,如不能拆除時,應採取下列防電措施:  
(1)對電線和鋼腳手架進行絕緣包紮,並將包紮好的電線與包紮好的鋼腳手架通過絕緣物綁紮牢固,以免晃動摩擦。  
(2)鋼腳手架採取接地處理,如電力線路垂直穿過或靠近鋼腳手架時,應將電力線路周圍至少2米以內的鋼腳手架水準連接,並將線路下方的鋼腳手架垂直連接進行接地;如電力線路和鋼腳手架平行靠近時,應將靠近的一段鋼腳手架在水準方向連接,並在每隔25米處進行一次重複接地。  
(3)搭設在曠野、山坡上的鋼腳手架以及鋼井架、鋼龍門架、鋼獨杆提升架等垂直運輸架,在雷擊區域或雷雨季節時,應設避雷裝置。  
(4)避雷針可用直徑25~32mm,壁厚不小於3mm的鍍鋅鋼管或直徑不小於12mm的鍍鋅鋼筋製成,分設在房屋四角的腳手架立杆上,高度不小於1米,並將所有最上層的大橫杆全部連通,形成避雷網路。  
(5)在垂直運輸架上安裝避雷針時,應將井架一側中間立杆接高出頂端不小於2米,並在立杆下端設置接地線,同時應將捲揚機外殼接地。  
(6)接地線和接地極的設置可參照有關防雷接地規程。  
(7)在施工期間遇有雷擊或將有大雷雨時,鋼腳手架上的施工人員應立即離開。
返回列表